2022年一级消防工程师考试时间为11月5日、6日,其中《消防安全技术综合能力》科目考试已结束,为了方便大家在考试之后及时对答案、估分数,大立教育小编在考后及时为大家整理发布2022年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题及答案解析,供大家参考。
2022年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题及答案解析(更新中)
#lz
1 某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进 行检查,查看设计图纸”发现酒店客房喷头为 -68,该喷头属于()。
A. 水平边墙型洒水喷头
B. 直立型洒水喷头
C. 下垂型洒水喷头
D. 隐蔽型洒水喷头
【答案】A
2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》()的是()。
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离0.10m
【答案】A
【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。
3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【答案】D
【解析】“义务消防队消防装备配备表"属于消防安全基本情况。故D正确。选项ABC都是属于消防安全管理情况。
4.对某办公建筑的多模防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》()的是()。
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
B.门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/)规定的预案类别的是()。
A.单位总预案
B.部门分预案
C.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分、管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。
6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【答案】D
【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾降患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。
7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/),不属于预案编制主要内容的是()
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:
1.灭火和应急疏散预案的编制依据;
2.灭火和应急疏散预案的编制范围;
3.灭火和应急疏散预案的编制原则;
4.灭火和应急疏散预案的分级。
8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》()的是()。
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。
9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为2.0h的防火隔墙分隔
【答案】C
【解析】前室的使用面积不应小于6.0m²,前室的短边不应小于2.4m,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,C错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。
10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为-0.50m,建筑屋面面层标高为49.70m。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。
11.某人防工程用作商场,被划分为A、B、C、D四个防火分区,建筑面积分别为1500m、950m、950m、1000m,每个防火分区设置2个安全出口。消防技术服务机构对该商场安全出口的设置形式进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》()的是()。
A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道
B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区
C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区
D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区
【答案】C
【解析】防火分区建筑面积大于1000m的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于2个;防火分区建筑面积不大于1000m³的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于1个;C错误。
12.某酒店建筑面积为,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和国消防法》酒店将面临的行政处罚是()
A.主要负责人被警告
B.被责令停业
C.被罚款一万元
D.主要负责人被罚款五百元
【答案】B
【解析】违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:
(一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的;
(二)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的:
(三)本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格,不停止使用的;
(四)公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的,B正确。
13.某商场地上二层疏散楼梯间设置的防火门的结构与其型式检查报告中的描述不一致,被消防救援机构责令限期改正,该商场逾期未改正。根据《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号),消防救援机构应()。
A.对防火门生产企业处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款
B.对防火门生产企业处五万元以上十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责目任人员处五百元以上二千元以下罚款
C.对该商场处五万元以上十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款
D.对该商场处五千元以上五万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责人员处五百元以上二千元以下罚款
【答案】D
【解析】第三十六条人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的,由公安机关消防机构责令限期改正;逾期不改正的,依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。 《消防法》第六十五违反本法规定,生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门]或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正:逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款:情节严重的,责令停产停业。本题选D。
14.某消防技术服务机构对某办公楼的湿式自动喷水灭火系统进行了功能测试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(),下列测试中,不能利用末端试水装置进行测试的是()
A.报警阀组的启动功能测试
B.系统的流量压力测试
C.压力开关联动启泵功能
D.水力警铃的报警功能测试
【答案】B
【解析】分别利用系统末端试水装置、楼层试水阀和报警阀组旁的放水试验阀等测试装置进行放水试验,全面检查系统启动、报警功能及出水情况,B不正确。
15.下列设备中,用于测量泡沫灭火系统发泡倍数的是()
A.电导仪
B.电子秤
C.流量计
D.秒表
【答案】B
【解析】发泡倍数的测量方法测量设备台秤台(或电子秤)。
16.某消防技术服务机构在不具备从业资格的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并()
A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处一万元以上五万元以下罚款
B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告
C.吊销该消防技术服务机构营业执照
D.查封该消防技术服务机构办公场所
【答案】C
【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
17.李某为某大型商业综合体的保安人员。根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号),下列工作内容中,不属于李某应该履行的消防安全职责是()。
A.火灾发生时组织商场内人员疏散逃生
B.督促整改重大火灾隐患
C.发现商场内有人吸烟及时劝阻
D.扑救初起火灾,协助开展灭火救援
【答案】B
【解析】保安人员属于单位职工,单位员工按照岗位分工,做好各自岗位的消防安全管理工作,履行下列职责:
(1)主动接受消防安全宣传教育培训,遵守消防安全管理制度和操作规程。
(2)熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置,参加单位灭火和应急疏散预案演练。
(3)清楚本单位火灾危险性,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生和自救。
(4)每日到岗后及下班前应检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等,发现隐患及时处置并向消防安全工作归口管理部门报告。
(5)监督其他人员遵守消防安全管理制度,制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为。B选项属于消防安全责任人职责。
18.某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫, 随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是()。
A.泡沫混合液管道中的水未排空
B.泡沫液过期
C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D.泡沫比例混合器故障
【答案】C
19.《中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是()。
A.取消消防技术服务机构资质许可
B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门
C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管
D.放宽消防产品市场准入限制
【答案】B
【解析】《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务有取消消防技术眼务机构资度许可、简化公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查,实行告知承诺管理、放宽消防产品市场准入限制、实行消防执法全程监督等十四条,没有B。
20.某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏敬预案编制及实施导则》(GB/),不属于总结报告必须包括的内容是()
A.演练准备情况的评价
B.演练发现的主要问题
C.演练预算的执行情况
D.演练的最佳顺序建议
【答案】C
【解析】总结报告应包括以下内容:
a)通过演练发现的主要问题;
b)对演练准备情况的评价;
c)对预案有关程序、内容的建议和改进意见;
d)对训练、器材设备方面的改进意见;
e)演练的最佳顺序和时间建议;
f)对演练情况设置的意见;
g)对演练指挥机构的意见等。
21.某化工厂容积为的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》()的是()。
A.水雾喷头类型为离心雾化喷头
B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为1.2m
C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接
D.水雾喷头喷口朝向球心
【答案】B
【解析】当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m,B错误;当保护对象为球罐时,水雾喷头的布置尚应符合下列规定:
1水雾喷头的喷口应朝向球心;
2水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;
3当球罐的容积不小于1000m时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接。
22.某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.实行每日24h专人值班
B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书
C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足
【答案】B
【解析】 消防控制室管理与值班:实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。
23.某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.沿厂房的两个长边设置消防车道
B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M
C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为1.5m和1.2m
【答案】C
【解析】厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。
24.消防教援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是()。
A.外墙上广告牌采用难燃材料制作
B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管
C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库
D.酒店每月开展一次防火检查
【答案】B
【解析】建筑高度超过50米的高层民用建筑外墙上设置的装饰、广告牌应当采用不燃材料并易于破拆,A错误。高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗,排油烟管道每季度至少进行一次检查、清洗,B正确。禁止在高层民用建筑地下部分使用液化石油气,C错误。高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查,高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查,并填写检查记录,D错误。
25.对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》()的是()。
A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号
B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号
C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号
D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号
【答案】A
【解析】消防联动控制器应在100s内发出系统故障信号,且该故障信号应不受不执行程序的影响。只要A超出100s不正确。